유도식
(정상상태)
⇒ ⇒
⇒
여기서 은 관성, 은 마찰계수, 은 부하토크 이다.
전류의 최대값은 82A이고 과도 시간은 0.08sec 이다.
속도의 최대값은 약410rad/sec이고 과도 시간은 0.08sec 이다.
위의 기본 유도식을 바탕으로 매트랩의 시뮬링크를 이용하여 블록다이어그램을 그렸다
1. 직류전동기 사양이 문제와 같은때 시뮬링크를 이용하여 속도, 전류 change(변화)를 watch 해 보시오
시뮬레이션결과 초기 구동시 높은 전류가 흐르고 순간 속도가 높이 올라가므로 전류는 마이너스의 값이 되어 속도를 줄이고 rpm이 안정이 되어 약330rad/sec으로 흐른다. 반비례 성질을 갖고 있다
3)La3배시
La를 3배로 돌렸을 때 처음 구동시 최대 전류값 82A 보다 약 28A줄어든 54A가 확인할수 있다 그리고 과도시간도 0.08sec에서 0.2sec로 길어진 것을 확인할수 있었다.
2. 부하를 변동시켜 이에 따른 속도, 전류 change(변화)를 watch하고, 1)과 비교하여 차이점과 그 이유에 대한 견해를 적어보시오.
1)Ra3배시
Ra3배시 시뮬링크를 돌렸을 때 최대 전류값이 약 82A에서 31A로 줄어든게 확인다. 최대 속도값은 410rad/sec에서 540rad/sec로 증가한 것을 확인할 수 있고 과도 시간 또한 0.08sec에서 0.2sec증가 한것을 확인할수 있다
4)La5배시
La를 5배로 돌렸을 …(drop)
전기,회전,기기,DC모터,시뮬레이션,과도,현상,해석,전기전자,실험결과
다. 속도는 최대 속도값이 약350rad/sec에서 310rad/sec로 줄어든게 확인되었다. Ra가 감소할 경우 전류와 속도의 최대값은 높아지고 과도시간은 느려진다. 속도는 최대 속도값이 약410rad/sec에...
유도식
(정상상태)
⇒ ⇒
⇒
여기서 은 관성, 은 마찰계수, 은 부하토크 이다.
전류의 최대값은 82A이고 과도 시간은 0.08sec 이다.
속도의 최대값은 약410rad/sec이고 과도 시간은 0.08sec 이다.
2. 부하를 변동시켜 이에 따른 속도, 전류 change(변화)를 watch하고, 1)과 비교하여 차이점과 그 이유에 대한 견해를 적어보시오.
1)Ra3배시
Ra3배시 시뮬링크를 돌렸을 때 최대 전류값이 약 82A에서 31A로 줄어든게 확인다.
따라서 Ra를 증가 시켰을 경우 전류와 속도의 최대값은 낮아지고 과도시간은 초기 구동시간보다 빨라진다. 속도는 최대 속도값이 약410rad/sec에서 350rad/sec로 줄어든게 확인되었다
2)Ra5배시
Ra5배시 시뮬링크를 돌렸을 때 Ra3배로 돌렸을 때 보다 최대 전류값이 약 31A에서23A로 줄어든게 확인된다된다.
위의 기본 유도식을 바탕으로 매트랩의 시뮬링크를 이용하여 블록다이어그램을 그렸다
1. 직류전동기 사양이 문제와 같은때 시뮬링크를 이용하여 속도, 전류 change(변화)를 watch 해 보시오